ООО «Остек-Электро»
Молдавская ул., д. 5, стр. 2, Москва, Россия, 121467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru
ИНН 7731483966, КПП 773101001, ОГРН 5147746324754,
ОКПО 17184889
Группа Остек +7 495 788-44-44
Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
Пробойная установка, Вопросы безопасности
 
Доброго времени суток.

Интересует такой вопрос: пробойная установка, например, аналогичная АИД-70М.

В ней потенциал относительно земли - до 70 кВ. Как это выглядит в реальности? Отдельное помещение? Или просто ограда? Металлическая? Заземленная? Может установку хранят в специальном шкафу типа сейфа? Чтобы не мог кто угодно проходя мимо включить? Как происходит соединение с нагрузкой? Соединяют с нагрузкой в состоянии с заземленным высоковольтным электродом, а потом убирают заземление Чем соединяют? Технологическим кабелем, не входящим в комплект? Где такой кабель взять, на 70 кВ? И т.д. ...
 
Цитата
MAIS пишет:
Доброго времени суток.

Интересует такой вопрос: пробойная установка, например, аналогичная АИД-70М.

В ней потенциал относительно земли - до 70 кВ. Как это выглядит в реальности? Отдельное помещение? Или просто ограда? Металлическая? Заземленная? Может установку хранят в специальном шкафу типа сейфа? Чтобы не мог кто угодно проходя мимо включить? Как происходит соединение с нагрузкой? Соединяют с нагрузкой в состоянии с заземленным высоковольтным электродом, а потом убирают заземление Чем соединяют? Технологическим кабелем, не входящим в комплект? Где такой кабель взять, на 70 кВ? И т.д. ...

Добрый день!

Согласно требованиям по охране труда, при проведении испытаний на напряжении >1000В, защиту оператора выполняют в виде защитных ограждений, например «клетка» или в виде оборудования с внутренней рабочей зоной. Выполняется в виде сетки, которая заземлена. Ко входу в зону контроля стоит концевой переключатель, который при размыкании снимает высокое напряжение с генератора. Рабочее место для запуска выполнения теста находится вне зоны. Как это выглядит, смотрите по данной ссылке.
Подключение пробойки и тестера производится при помощи поставляемых с прибором проводов (с крокодилами) или оснасткой.

 
Здравствуйте!

Цитата
rozova пишет:
Рабочее место для запуска выполнения теста находится вне зоны. Как это выглядит, смотрите по данной ссылке.


Где ссылка?
 
Цитата
NPONTS пишет:
Здравствуйте!
Где ссылка?

Добрый день!
Ссылка: http://ostec-electro.ru/katalog/elektro/iz...nie-pribori/29/
Страницы: 1